1.1、系统方案及结构 泵站计算机监控系统包括泵站自动化监控系统、泵站视频监视系统二部份,计算机监控系统由泵站控制室控制级和现地控制单元组成,泵站控制室设在泵房副厂房内,控制室设备包括1台操作员工作站、1台网络硬盘录像机、1台打印机、1台UPS电源、1组操作台及网络设备等,系统共设1套现地控制单元LCU、2套超声波水位传感器及显示仪表、4台高清高速球摄像机、2台数字高清固定红外摄像机及系统线缆等组成。 泵站自动化监控系统的建设目标主要实现远程监视配电开关柜合、分闸信号、泵站机组开停机信号、故障信号、断路器位置信号,系统自动监视故障信号在有危及系统安全运行的情况及时停止设备运行;远程监测上下游水位、流量信号及进线柜电流、电压等。 4台高清夜视高速球摄像机用于实时监视内外河、泵房及管理所区域范围内环境情况,2台数字高清固定红外摄像机实时监视配电房及变电站区域范围内环境情况,摄像机将前端图像信息采集后经有线网络上传到硬盘录像机上,值班人员通过监控软件可以实时浏览前端的视频图像。 现地控制屏内设有可编程控制器PLC,PLC实时采集配电开关柜、泵站机组等变配电设备运行工况及水位、电气、流量等数据经有线网络上传到操作员工作站。 各泵站计算机监控系统预留有与管理处调度中心的监控接口。 1.2、现地控制屏本单元监控范围包括配电、水泵机组。现地控制单元设备布置于机旁。 现地控制单元能实现的主要功能如下,但不限于此; (1) 数据采集和处理; (2) 安全运行监视; (3) 事件监测和发送; (4) 事故、故障音响 (5) 数据通讯; (6) 系统诊断; 1.2.1数据采集及处理(1)采集机组各电气量和非电气量,并做相应处理,存入数据库,根据需要上送泵站控制中心。 (2)收集配电设备,继电保护装置和自动装置的状态量,存入数据库,根据需要上送泵站控制中心。 (3)采集各被监控对象的各种电量和非电量,并做相应处理,存入数据库,根据需要上送泵站控制中心。 (4)接受主变有功电度和无功电度,分时积算求出泵站消耗的有功电度、无功电度,存入数据库并上送泵站控制中心; (5)收集被监控对象各设备、继电保护装置和自动装置的状态量,存入数据库,根据需要上送泵站控制中心。 1.2.2安全监视运行与泵站控制中心和机组继电保护装置等相结合,完成安全监视任务,主要包括状变监视、越复限检查、过程监视和现地控制单元异常监视。 现地控制单元上应有人机接口和打印控制单元内各种信息的手段。可由便携式计算机实现。 1.2.3事故监测和发送自动检测本单元所属的设备、继电保护和自动装置的动作情况,当发生状变时,将事件的性质依次检测、归类存档,并上送泵站控制中心。 1.2.4事故、故障音响现地控制单元设有反映所监控对象的事故、故障、越复限等状态的不同频率的音响报警装置。 1.2.5数据通讯(1) 完成与泵站控制中心的数据交换,实时上送泵站控制中心所需的过程信息。 (2) 现地控制单元接收泵站控制中心所用的同步时钟信息以保持同泵站控制中心同步。 (3) 发送和接收触摸屏的数据。 1.2.6系统诊断(1) 现地控制单元硬件故障诊断:可在线或离线自检设备的故障,故障诊断应 能定位到模块。 (2) 软件故障诊断:应用软件运行时,若遇故障应能自动给出故障性质及部位,并提供相应的软件诊断工具。 (3)在线运行时,当诊断出故障,能自动闭锁控制出口或切换到备用系统,并将故障信息上送泵站控制中心以便显示、打印和报警。 1.3、泵站自动化监控系统功能各泵站监控系统上位机设备布置在各泵站的控制室,至少具有以下功能,但不限于此; (1) 数据采集与处理; (2) 安全运行监视; (3) 监视、记录、报告; (4) 事故相关量记录; (5) 正常操作指导和事故处理操作指导; (6) 数据通讯; (7) 屏幕显示; (8) 泵站设备运行维护管理; (9) 系统诊断; (10) 软件开发; (11) 仿真培训;
|